土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】电动机过热保护动作,原理有问题?

【求助】电动机过热保护动作,原理有问题?

发布于:2011-04-18 11:32:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
厂里的电动机总是过热跳闸,今天仔细研究了南自的说明书。感觉热模型好像有问题啊,哪位老大帮忙看看?
等效电流Ieq的算法都一样,但是热模型感觉有问题

上图中,最大的问题在于Ip,因为感觉Ip事实上和过热启动电流应该是一样的。在电流慢慢加大时,稍微大过启动值,反而计算出的动作时间很短,不符合过负荷的原则啊
哪位能帮忙分析一下啊

[ 本帖最后由 qhg2000 于 2011-4-18 12:16 编辑 ]

未命名.JPG

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • gongzhiyong98
    gongzhiyong98 沙发
    2011-04-22 08:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • 辅导王
    辅导王 板凳
    学习啦 看看啊
    2011-04-21 14:26:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次回路的电气书籍

发些二次回路的电气书籍

回帖成功

经验值 +10