土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖的疑惑

无梁楼盖的疑惑

发布于:2011-04-17 16:35:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近计算一个无梁楼盖,发现用等代框架梁计算和用satwew(虚梁)整体计算+slabcad,两者差别很大,特别是跨中板带的弯矩相差甚多,不知各位大虾有何高见

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linhua123
    linhua123 沙发
    等代框架计算考虑了水平力对楼板的影响
    2012-05-11 16:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    等代框架梁计算与slabcad是二种完全不同的计算方法。
    可以认为(近似),等代框架梁计算的结果是一个“平均”值,而slabcad计算得到的是各处的计算值。
    按等代框架梁计算的结果配筋,实际工程证明是安全的(因此列入了规范)。
    2011-04-18 13:54:18

    回复 举报
    赞同0