土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮看下事故的原因!

帮看下事故的原因!

发布于:2011-04-15 10:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想知道,烧断的确切原因是什么?

烧箱变02_调整大小.JPG

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    是折断
    2011-07-10 16:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • qiyu_1994
    qiyu_1994 板凳
    看现场应为虚接,压接不过关,运行发热造成烧毁
    2011-07-10 09:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,地下室的高压进线上面正好在车道上,怎么处理??

我们有个项目,好不容易建筑给了一个地方,让我们高压进线,但是后来我发现,进线的地方正好在车道上面,请问各位大侠,这样可行不??有什么措施???

回帖成功