土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有个问题想请教同行的兄弟们!!!

有个问题想请教同行的兄弟们!!!

发布于:2011-04-13 23:39:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一根DN300的无缝钢管,里面介质是蒸汽,压力0.4MPa,由于条件限制管沟敷设,管道据沟顶0.8米,大概是430米长,每隔近70米设一疏水点,一般情况下也都知道凝水是通过管底最低点往下排。我的问题是:这个疏水点的凝水能不能采用上排的方式?要是下排就只能拍到地沟里的凝水坑里,估计还要定期时不时的去抽水,有些麻烦!要是可以采用上排的方式那应该如何做呢?希望不仅有文字,最好还有图例!!我在这谢谢兄弟姐妹们了!!!给大家鞠躬了!!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • phnix2011
    phnix2011 沙发
    路过,学习了
    2011-04-19 12:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • nanaliujia
    nanaliujia 板凳
    路过学习了啊!真是理论与实际的差距太大了啊。很多工程中的问题都是要现场解决的。
    2011-04-19 10:21:19