土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 看看,高层框剪结构角柱位移比不满足规范要求,达到1.6以上怎么办?

看看,高层框剪结构角柱位移比不满足规范要求,达到1.6以上怎么办?

发布于:2011-04-13 09:22:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。
计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?
下图画圆圈的为位移比有问题的 6.png 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png节点:

6.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png

全部回复(123 )

只看楼主 我来说两句
  • 呵了个大呵
    学习了,谢谢
    2015-08-23 22:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • 玩疯了
    玩疯了 板凳
    我也觉得加点剪力墙应该可以
    2015-07-31 11:20:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多