土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论

三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论

发布于:2011-04-11 23:36:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.最近做一工程,三级剪力墙,构造边缘构件布置如下图。规范要求,暗柱箍筋d6,纵筋d12。
2.对于暗柱,当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,其它均采用d6的箍筋(另一侧墙体的水平分布钢筋另设d8)。
3.对于暗柱,考虑到“L型暗柱”水平墙体处:受力纵筋采用间距300mm(满足无肢长度300mm)有些大,而纵筋已经满足规范。所以,在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8),主要考虑抗裂性能好一些。
4.现在,审图中心对第2条,第3条的方法都不同意。
1), 审图认为:一侧d8箍筋,另一侧d6箍筋,没有这种做法,不同意。
2)审图认为:规范要求暗柱最小纵筋d12,所以不能布置在暗柱内布置d8的竖向钢筋。建议:要不将d8钢筋取消,要不将d8改为d12。
请问:
1 是否我设计错了?
2 除了审图中心的意见,是否还有哪些我没有注意到得,设计不合适的地方?

剪力墙(三级)暗柱图样.JPG

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 简单就是牛
    下载下来,好好学习学习,加油!
    2017-09-11 15:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • lengxue11123
    lengxue11123 板凳
    1 800的墙用元6的箍筋也可以啊,如果觉得墙肢长了把里面的拉筋改成箍筋就可以了。主墙肢我倒觉得没必要设置元6的箍筋,用水平分布筋兼作边缘的箍筋就行了。
    2 规范规定了三级构造边缘竖筋最小直径是12,用元8肯定是不合适
    2017-09-09 00:06:09

    回复 举报
    赞同0