土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷水机组选型

冷水机组选型

发布于:2006-04-18 13:50:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
新手请教:我现有一新厂区,空调总冷负荷5300KW左右,分一二期上,一二期负荷基本相同,应该选什么样的冷水机组比较合理(如离心/螺杆等,选几台?).谢谢!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • sylinhaihzg
    sylinhaihzg 沙发

    :loveliness: 厂房总冷负荷1500RT,分2期,建议选用两大两小即2台500RT离心机,2台250RT螺杆机,便于负荷组合及分区设置。
    如选用TRane,估计主机投资在300万RMB。
    厂房办公、弱电机房、值班室等局部区位考虑选用部分风冷机或多联机、分体空调等。
    2009-07-17 10:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • wkb530
    wkb530 板凳
    建议用螺杆机,价格也比较低
    2009-06-27 17:11:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

优供转轮除湿净化空调机组全热交换器能量回收通风设备

公司专业开发生产和销售空气处理相关设备:普通冷冻除湿机,低露点转轮除湿机,低露点除湿净化空调机组,恒温恒湿机组,转轮全热交换器,能量回收空调机组;同时承接GMP洁净工程设计与施工。公司于1990年成立,与中国建筑科学研究院合作,从事吸附式转轮除湿机、全热交换器开发与生产。公司提草制定了转轮除湿机的国家行业标准,从而填补了我国在空气除湿领域的标准空白。2003年公司作为转轮全热交换器国家标准制定提草小组的领导成员,参与并负责标准的制定工作。十多年来,公司以科技为先导,先后取得多项国家发明专利和多项荣誉,为众多企业的空调工程的除湿干燥、能量回项目收提供大量优质高效的空气处理产品,受到广大用户的一致好评。