土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:室外消防给水采用临时高压给水系统

讨论:室外消防给水采用临时高压给水系统

发布于:2011-04-11 17:23:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;

如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?
室外消火栓处是否还要设置启动水泵的按钮,还是只需要设置水泵手动按扭即可?(设置启泵按钮的话,怎么设置?如果设置在围墙或建筑外墙上该如何处理?)
室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?如果共用容量如何计算,还是按10分种吗?如果不设,市政压力能维持此压力,如何利用此压力?水泵出口与市政引入管设旁通管是否可行?
水泵接合器还用设置吗?

大家来讨论讨论自己的看法!!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 神话殒落
    神话殒落 沙发
    独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力,稳压泵的启泵压力应保证最不利消火栓口处的静压不小于0.17MPa,当最不利消火栓口处的静压降至0.10Mpa之前应启动消防供水泵。
    2017-05-26 09:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • chaoqianming
    chaoqianming 板凳
    我们刚接触几个这样的项目。建规的这条后面有条文解释,对于多层建筑,采用高压或临时高压系统的室外消火栓栓口压力需要能达到建筑最高处并有10m充实水柱,这个压力大概0.45MPa。对于高层建筑,我们就参照室内消火栓,取室外消火栓压力不超过0.5MPa(因为超过0.5MPa,消防员在首层很难握住水枪灭火)。稳压用稳压设备或高位水箱都可以
    2014-04-24 12:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层商场内的自动扶梯,用防火卷帘围绕;里面要有2股水柱到达吗?

高层商场内的自动扶梯,用防火卷帘围绕;里面要有2股水柱到达吗?

回帖成功

经验值 +10