2010抗规7.2.4条的条文说明比2002抗规更加清晰了,底框-抗震墙房屋底层纵横向地震剪力增大系数的取值明确为“依据刚度比用线性插值法近似确定”。但是线性插值也得有两个点才能插值,增大系数在1.2~1.5范围内线性插值,那么1.2对应的刚度比是多少?1.5对应的刚度比是多少?我个人理解,按照7.1.8条第3款和第4款:二层(或三层)侧向刚度/底层侧向刚度在1~2.5(2、1.5)。是不是就是说1.2的增大系数对应的刚度比是1.0?1.5的增大系数对应的刚度比就是上限2.5(或2,或1.5)?
这个条文真的要是拿来考一注专业,首先要计算底层及二层墙柱的侧移刚度,然后再求比值,再插值求增大系数。根据已知条件不同计算量可小可大,所以还是可以拿来出题的。所以大家说说自己的理解吧。规范和考试真让人猜不透。
[
本帖最后由 tiebreak79 于 2011-4-11 11:04 编辑 ]