土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩钢筋笼钢筋接头试件不合格怎么处理。

钻孔灌注桩钢筋笼钢筋接头试件不合格怎么处理。

发布于:2011-04-10 18:06:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钻孔灌注桩的施工不同于普通楼房的施工,在普通的楼房施工中钢筋接头试件是在监理人员的见证下随机抽取(截取),随即送至检测机构进行检测,检测合格后即可进行下道工序的施工(浇筑混凝土);不合格时,可以进行整改,直到合格。

但是在钻孔灌注桩的施工中就不能这样做了;因为钻孔灌注桩在钻完孔后立即进行换浆、清孔,合格后立即放钢筋笼,在安放时一般需要接笼(此时截取试件,最具有代表性)。钢筋笼安放合格后进行二次清孔;清孔合格后立即进行混凝土的浇筑(为了防止塌孔、缩孔等问题)。不能等试件的试验结果合格后再浇筑混凝土。

如果钢筋接头试件的试验结果不合格应该怎么处理呢?请讨论。

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyunhe830909
    不要担心,从结构受力计算来看,桩基钢筋一般都是构造筋,起到对核心区砼的有效约束,不是受力筋。
    2013-10-31 23:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • kekebo1978
    kekebo1978 板凳
    像楼主说的这个事情,在二清后下笼如桩长大于笼长增加标准笼和调节笼,它们之间的连接一般采用现场焊接或机械连接,我们一般事先做好一批接头送检,这个在灌注桩的施工现场似乎已经成为约定俗成的规矩了。
    2013-10-31 09:49:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碧桂园项目重要分部工程施工操作细则pdf

以前在做施工的时候,公司的培训资料,现在基本用不到了,拿出来给大家分享下如果有相同文件,请斑竹把这个删除吧,比较少逛土建板块,对此板块资料不熟。我重新传了,多谢deadingle 、csccbjs斑竹告知。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-12 08:52 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10