土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这3片剪力墙能改为C45剪力墙吗?
如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。

未命名.JPG

全部回答(30 )

  • 喻栋
    增加墙厚是好方法,标号要不全部提高,不宜提高单片的墙肢,施工中出现混淆无法补救
    2011-04-15 11:30:15 来自 PC 评论 举报
  • abcd00001111
    加墙厚吧,效果明显,而且不要太掐着点弄啦
    2011-04-14 13:19:14 来自 PC 评论 举报