土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请问燃气管道穿越不使用燃气的房间时改做什么处理?

请问燃气管道穿越不使用燃气的房间时改做什么处理?

发布于:2011-04-06 16:36:06 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
请教各位,请问燃气管道穿越不使用燃气的房间时改做什么处理?
1、是在吊顶里加套管就行了?但是弯头部分是不能做套管的,此部分还是露在外面。
2、还是在吊顶那做U型槽,如果是做U型槽,此房间需要做事故通风吗?因为规范提到地上房间如果是封闭的就需要做通风设施,那么怎么定义这个封闭,如果房间开的不是百叶,而且普通窗,那么当晚上无人时或者开空调时,房间所有的窗都会关闭,此时能开窗的房间也是封闭房间了。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • q980942021
    q980942021 沙发
    什么样的房子布局,燃气在户外就走好啊,不穿越其他不通风房子
    2013-02-20 16:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • blxzwy
    blxzwy 板凳
    1、在吊顶那做U型槽,U型槽设活动盖板便于检修,经卫生间需加套管,且管道不许有接口;卧室严禁走燃气管道,什么U型槽不U型槽的,此房间绝不能有燃气管道,否则出现“一颗烟飞上天”的事故2012年四川发生过。
    2013-02-02 13:58:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于燃气锅炉房的设置探讨

锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。” 此条是不是说锅炉房只能放在首层或地下一层???

回帖成功