土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【救助】关于“电源进线PE线重复接地”该如何理解

【救助】关于“电源进线PE线重复接地”该如何理解

发布于:2011-04-04 10:23:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”
这句话该如何理解?
1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。
2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。
以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。
第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。
所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
题外。。
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点是否从接地网引入即可,而不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来。
谢谢。。解答。

全部回复(101 )

只看楼主 我来说两句
  • llleee888
    llleee888 沙发
    首先,我们要了解一个常识:分属于不同的2点(如水平100米的2点,或垂直距离大于50米的2点)大地电位不一定都是0电位或完全的等电位!
    要测试2点之间的地电位有一个办法:在曾经施工的闭路监控项目中,把传统同轴电缆75-5的屏蔽线在摄像机端接上摄像机金属外壳,并引一条接地线与就近的大地连接,同时监控中心把屏蔽层接上就地的大地,监视器上摄像机图像全是乱纹,拆掉摄像机端外壳的接地线,乱纹减轻,再把监控中心同轴电缆75-5屏蔽层拆掉,乱纹没有了,图像恢复正常!反之,先拆监控中心接地线保留末端接地线,观察图像,也是有乱纹,直到拆掉末端接地线(此时两端都没有接地线),图像又恢复正常。也就是说,两点之间的大地存在电位差,并不是绝对的零;各自的地电位也不是绝对的零!
    这时,再看民规2008中12.2.2之条文解释,“TN-C-S或TN-S系统中当PE导体相当长时,保护导体的电位与其附近的地电位会产生位差......水平敷设时可按50m,垂直敷设时可按20m" 来设置就地配电箱的重复接地。此重复接地,对于超高层或一类高层建筑,指的是与建筑钢筋网引出的接地极连接;对于施工现场,指的是与打的就地接地极连接。
    2017-02-26 14:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • maomao121212
    maomao121212 板凳


    应该按照施工图纸来吧???
    2012-11-12 11:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个标注尺寸的问题

RT

回帖成功

经验值 +10