土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教 热泵问题 超急!

求教 热泵问题 超急!

发布于:2011-04-02 09:48:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!

[ 本帖最后由 344131068 于 2011-4-3 01:30 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • sclidy
    sclidy 沙发
    把情况 说清楚 点,水温,环境温度,进出水温差,电流等参数,除了上述朋友说的冷媒不可回收之外,看排气和回气压力,有可能是冷媒不足,再补点试下
    2011-04-16 15:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • 平凡的羊
    平凡的羊 板凳
    先谢谢987 以前是因为怀疑膨胀阀有问题 R417A价格又太贵 所以不敢一下充太多 今天在膨胀阀加了旁通阀后 再加了个视液镜后 放心的一下充了近8KG 终于在停机前把排气温度降下来了 现在机组已经基本正常了 谢谢各位指点!!!
    2011-04-15 19:59:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 822 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自制冷媒回收机行吗

自己用一台0.5P压缩机 排气口接一个1P冷凝器带风扇 能回收冷媒吗 主要是R22和R417A

回帖成功

经验值 +10