【请问】两个空气断路器怎么实现电气互锁?
【请问】两个空气断路器怎么实现电气互锁?
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
发布于
2011-04-02 08:59:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
sd3644893
到底是断路器呀还是接触器啊?我看回复怎么都像接触器啊
2011-08-12 13:54:12
来自 PC
评论
举报
yuan530709
赞成,用带拉丝的,两开关的位置范围有要求,好像是2米以内。如果超过了,可以还有电气联锁(设计时,一定有考虑的),还有钥匙的机械联锁,这个开关上都有这个东西。范围无影响。。。