土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线是否重复接地,才能形成TN-C-S系统
从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了

全部回答(19 )

  • co1460984629756
    muyuyao 发表于 2011-4-8 22:58 那根叫PEN线,PEN线接PE排,再从PE排联结到N排。之后PE线盒N线严禁再次合并。——说的都对,但仅仅针 …我也有此困惑,谢谢你的说明
    2016-12-16 15:50:16 来自 PC 评论 举报
  • zoucuihua84
    学到不少东西,9楼得说法较专业,不过现在图纸上都这样称为在进线处零线重复接地
    2011-04-13 09:21:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10