做过一个大一点4S店,有厂房的。有个职工食堂,估计不到100人进餐,食堂的厨房要设地漏吗?要设隔油池是肯定的。但是在室内建一个排水沟觉得没必要,加一个DN100的地漏可以吗?

[ 本帖最后由 shenwenling1 于 2011-4-1 16:16 编辑 ]

QBSMEUS(_]JT)B~J{U8R2B6.jpg

全部回答(25 )

  • liugps
    根据JGJ 64-2017 饮食建筑设计标准,厨房可以用排水沟或采用管道,不能设排水沟的是厨房专间、配餐间等洁净区域,没有查旧版规定是否一样。 厨房.jpg
    2018-11-23 16:08:23 来自 PC 评论 举报
  • 墨青白

    我要插一句问题:建给4.3.19强条:室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置。那么室内厨房排水沟的排出管进入隔油池,在隔油池之前是否需要设水封装置?