土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教高手】拜请大虾援手!(低压柜的问题)

【请教高手】拜请大虾援手!(低压柜的问题)

发布于:2011-04-01 00:29:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
630KVA的变压器,380V下面准备1个进线总开关柜,1个出线总开关柜(但要3路,分别想800A/400A/250A),两个电容补偿柜;总共四个柜子。
领导要我们象柜子厂家提要求,里面装什么东西。以后柜子不好用或者缺什么元件,要我们自己想办法。可怜我没弄过这东西,请高手帮忙指点下。
厂家说开关1600A电动的,一个就占好大地方;功率补偿说是补偿40%,240Kar。
我和同事商量了下,准备提下面这样的单子给厂家,不知道是不是可以?
请帮帮忙!

5.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    把要求和开关厂说清楚,开关厂会设计的
    2011-04-14 09:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhuht327
    zhuht327 板凳
    说的也是,如果这些问题不专业,那么他们的产品就不敢恭维了。
    2011-04-03 13:10:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】电气图纸中的回路应该如何进行编号?

1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。列如A411、B411、C411。如表9-1所示。 A相A相A相中性零开口三角形连接的电压互感器回路中的任一相文字标号ABCNLX 角注标号abcnlx (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。如表9-2所示。回路类别控制、保护、信号回路电流回路电压回路标号范围1~399400~599600~799 电流回路的数字标号,一般以使位数字为一组。如A401~A409,B401~B409、C401~C409。。。。。。A591~A599等。若不够亦可以20为数为一组,供一套电流互感器之用。几组并联的电流互感器的并联回路,应取数字组中较小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B601~B609、C601~C609、A791~A799,••••以供一个单独的互感器回路标号之用。(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给2的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号。列如:“TA”的回路标号用411~419,“2TV”的回路标号用621~629等。(4)某些特殊的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察继电器电压表的公共回路等)给予专用的标号组。

回帖成功

经验值 +10