土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖设计施工中分集水器预留洞问题

地暖设计施工中分集水器预留洞问题

发布于:2011-03-30 16:21:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问采暖设计施工中地暖分集水器预留洞的厚度一般是多少啊 住宅中一般都放到哪个位置
如果放到卫生间 会遇到盘管和主管交叉的情况 另外卫生间的墙可能是120的 这种情况可以放吗 若放到餐厅或厨房的墙上 排水时个问题 请问该如何选择呢 谢谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kawasakisiciao
    采暖施工中地暖分集水器预留洞的厚度做到150是比较好的,同时洞要比分水器大300-500(考虑进管和阀门),住宅中一般都放到厨房或餐厅。
    2011-04-03 22:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    我个 人建议分水器能明装就明装,放在厨房的厨柜里面,再有其他部位如果需要暗装,采暖管间距为30,再加上300mm,再阀门的距离,再加上300mm。
    2011-04-02 09:56:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖盘管温控器 电热阀的问题

地暖采暖施工图纸设计中 比较大的会议室回路较多温控器每一个盘管都布置 有些回路不靠墙壁不好布置, 什么情况下使用热电阀呢 是不是一个回路设置一个啊 热电阀放到哪里呢 还需要温控器吗 谢谢

回帖成功

经验值 +10