土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的容积计算

消防水池的容积计算

发布于:2006-04-12 09:53:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
该小区有3个普通住宅和一个IV地下车库,室外消防水量为10L/S,室内消防水量5L/S,自动喷淋按中危险级考虑,水量为26.6L/S。请问各位大侠:计算消防水池容积时下面三种计算方法哪个正确?
(1)、按储存三者之和水量计算。
(2)、按储存室内消防与喷琳水量之和计算
(3)、按储存喷淋水量计算
如果市政接口管为DN50应该按哪种计算?
如果市政接口管DN100的应该按哪种计算?请各位赐教。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj200
    zhj200 沙发
    我采用的消防水池为180吨,水泵房里只设置自动喷淋泵两台(一用一备)及附件,已经通过了消防审查。现在甲方想把水池做小一点,请问前辈们水池的容积能改吗?
    2006-04-17 08:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    1有两路来水,而且水源水量和水压有保证,算室内消防和自动的和。否则是三这之和。
    2006-04-14 20:21:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓箱安装问题

今天有一施工人问我:对于带灭火器箱的组合式消火栓箱,接消火栓的消防立管是否可以直接穿过灭火器箱与消火栓连接?(原因是其消火栓箱的安装位置不够,同时灭火器箱内的灭火器只配置两个,有多余空间。《注:只是一层设置的消火栓》)请问各位消坛高手,此种做法是否可行?能否通过消防验收?不吝赐教。谢谢