今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    在特定的条件下这是没有任何争议的问题。但是常规情况下,梁板的混凝土强度等级宜是相同的。这样对于施工简便,质量好控制,结构也不会因施工缝过多产生不利影响。
    现在再遇到这样的特殊情况时有几种施工方法。一是,用钢丝网在梁边以外的一个结构受力位置,做成施工缝。这样会浪费一些强度等级较高的混凝土;一种是在两边设置钢丝网,现浇柱高强度等级的混凝土,在初凝前浇筑低强度等级的混凝土,由高标号混凝土开始振捣,逐渐向低标号混凝土振捣;一种是不设钢丝网,在两边做上插板,高标号混凝土初凝前,浇筑上帝标号混凝土,其振捣要求通二。但无论采用何种施工方法,都要求施工人员要有高度的责任心,施工管理必须到位。这是最重要的。
    2012-03-06 12:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • lhblucky_123
    lhblucky_123 板凳
    很难施工 图纸是新手设计的