厂房内计算“平均照度” 时,是否需要考虑灯具的“灯具效率”?
厂房内计算“平均照度” 时,是否需要考虑灯具的“灯具效率”?
在计算室空比以后,查灯具相应的利用系数表,灯具会有一个灯具效率。
平均照度计算公式:
E=NφUK/A
N——光源数量
φ——光源光通量
U——利用系数
K——灯具的维护系数
A——工作面面积
得到的E 是不是还要乘以灯具效率?
发布于
2011-03-29 16:52:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
电气照明菜鸟
caiqiang1227 发表于 2011-6-27 21:29 这个问题我也疑惑好久了,谢谢你的回答,但是我也觉得好像要考虑灯具效率才行吧?还有,你说的利用系数包 …手册里有利用系数