土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 55万平米小区用电量估算

55万平米小区用电量估算

发布于:2011-03-28 22:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大概情况是:住宅39万,底商2万,办公楼1.2万,高级办公楼3万,车库6.13万
我是按单位面积指标法大概是这样估的:

住宅电量:39000X0.03KVA=11700KVA
底商:20000X0.035kva=700KVA
办公楼:12000X0.04KVA=480KVA
高级办公楼30000X0.05KVA=1500KVA
车库61300X0.008KVA=490KVA
合计约:11700+700+480+1500+490=14878KVA
当地设计院嫌计算的容量大了,这个工程在新疆。
但我觉得各种指标已经打的很低了 。
不知道我的计算有无问题?请高手请教

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu000306
    zhu000306 沙发
    办公楼和高级办公楼偏小一点,办公楼50高级60
    2012-07-15 18:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhu000306
    zhu000306 板凳

    住宅选的30已经很小了吧 还要低 怎么低?
    2012-07-15 18:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

画个系统图,大家为我把把脉!

图中,可有不妥之处?(注:PE=328.6 为各层计算负荷之和,对不对?)如此负荷?1,高压进线还是低压进线?2,假如可以低压进线?那么进线电缆如何选择,选多大的? 补充说明:1,该项目非住宅项目,所以不考虑总开关和层配电箱总开关,都不考虑漏电开关。只在各个插座回路设漏电开关了。2,该项目位置不考虑补偿,集中在附近的某个变压器位置集中补偿。因为都是些普通负荷,功率因数按照0.85考虑了。

回帖成功

经验值 +10