土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 失压脱扣的问题

失压脱扣的问题

发布于:2011-03-27 17:45:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压进线柜主进开关必须装失压脱扣器吗?我们的箱变全装了,但大多用户嫌麻烦,都给拆去了。不知规范有没有规定?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuht327
    zhuht327 沙发
    以前也遇到同样的问题,每次高压停电后都要送低压进线电源。个人感觉还是安全一点吧,出了事故很麻烦的。
    2011-04-06 16:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhwf113
    zhwf113 板凳
    我们这里也进行拆除了,高压停电送电后,对每一个箱变进行重合闸,浪费人力物力。有朋友说到突然送电会容易出现事故,那是停电保护措施没有做到位,有了停电工作票和命令票怎么会突然不打招呼就送电呢。
    2011-04-06 14:58:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简单的配电问题

有两个饭店一个药房一个理发店一共4个店面需要改造一下配电,电源取的是直接从公用低压侧拉的一根电缆,好像的25到35的样子,空开是400安的,电缆好像是铜的吧,因为是铜鼻子,以前这条线路是另一个店面的人找供电局接的,电费比较便宜,所以领导让把那四家的电都从这里接电源,我是个新手供配电不太懂,我不理解的是那么小的电缆带那么大的空开合适吗?当时是供电局接的,为什么样那么接呢?如果按400安的空开计算的话那电缆肯定不行的吧,因为那电缆直接进了供电局的计量表那里了,那是只有供电局才能打开的,所以换电缆是不可能的。要是把这4家的电源都接到断路器上这条电缆能承受的了吗?会不会因发热而出事情啊?还有就是怎么计算这些店面的用电功率呢?基本都是单相设备,有几台空调需要三相。是直接把所有的用电设备的总和加起来乘以同时系数吗?需不需要把单相设备功率换算成等效三相功率呢?书上说如果三相线路中单相设备的总容量小于三相设备总容量的15%,单向设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算。如果超过15%应将单向设备换算成三相设备容量计算负荷。这里的三相设备的总容量能按400按断路器计算吗?小弟恳请高手解答。

回帖成功

经验值 +10