老朱的书讲过
地震作用计算是指抗规的5.1-5.3,不属于抗震措施内容
抗力计算是指抗规5.4、5.5,对不同结构材料还包括其他规范规定的计算,如砌体和钢结构
除抗震构造措施外,抗震措施主要包括各种效应的放大和措施的提高规定,抗规6.2、7.2.4等
抗震设计包括2个方面:一是抗震计算;二是抗震措施。
抗震计算包括3个方面:一是地震作用的计算。二是所有构件在地震作用下的承载力的验算(梁板柱墙在拉压弯剪扭)。三是结构整体作用下的变形验算。
抗震措施包括2个方面:一是抗震构造措施(轴压比、最小配筋率、锚固长度、梁柱箍筋加密区、约束边缘构件、梁的受压区高度等)。二是其他抗震措施:a.概念设计(结构的平面布置、如何减少偏心、如何使刚度均匀);b.内力调整。
2个重要的规范:一个调整抗震措施;另一个调整抗震构造措施;
依据建筑抗震设防类别调整抗震措施(甲类、乙类提高一度对待)。
依据建筑场地类别调整抗震构造措施(建筑场地为I类时,丙类建筑降低一度对待;建筑场地为III、IV类时,7度半和8度半的丙类建筑提高半度对待)。
对调整抗震措施此条文说明有明确解释:本标准规定重点设防类提高抗震措施而不提高地震作用,同一些国家的规范只提高地震作用(10%~30%)而不提高抗震措施,在设防概念上有所不同:
提高抗震措施,着眼于把财力、物力用在增加结构薄弱部位的抗震能力上,是经济而有效的方法;
提高地震作用,则结构的各构件均全面增加材料,投资增加的效果不如前者。这条也是《抗规》中乙类建筑提高一度查6.1.2确定抗震等级的依据。
提高地震作用涉及到整个建筑结构的材料用量;提高抗震措施着眼于保证薄弱部位的安全,比如内力调整(强柱弱梁、强剪弱弯、强肢弱梁)都是这种出发点;
提高抗震构造措施则在不牵涉计算和调整前提下,对上述薄弱部位人为加大钢筋用量,是一种简单化做法。提高抗震措施,则抗震构造措施也提高。
我国的抗震设计为三水准,二阶段的设计。(第一水准-1.55度,第二水准基本烈度,第三水准+1度;第一阶段设计线弹性分析,第二阶段设计非线性分析)
就是通常来说的:小震不坏;中震可修;大震不倒。(一般项目的性能目标)
一般项目只计算小震弹性的计算,中震和大震通过抗震措施保证。
在超限项目中,会有更具体的要求(性能设计等),
比如最常见的,深圳,7度区,一栋420米高的楼,低区中区为带有腰桁架的框架+核心筒+伸臂桁架的结构体系(臂桁架加强层的钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒混合结构)
伸臂桁架+圆钢管混凝土柱+钢筋混凝土核心筒);
高区(酒店)为框架支撑体系的纯钢结构(带帽桁架)。
采用性能目标C,性能水准134(多遇地震1,设防烈度地震3,预估的罕遇地震4)。
对建筑的各项构件进行不同程度的加强(小震中震大震各种包络)【1.关键构件(底部加强区剪力墙等);2.普通竖向构件;3.耗能构件(框架梁、连梁等)。】
小震
1.小震弹性规范谱:主计算软件yjk,副计算软件PKPM。(规范谱)
2.小震弹性时程分析:yjk。(5条天然波,2条人工波)
中震
1.中震计算(规范谱)
(1)关键构件: 正截面(弯矩、轴力)(拉弯、压弯)不屈服(规范谱)、斜截面(剪力)弹性(规范谱)。
(2)普通竖向构件:正截面不屈服(规范谱)、斜截面弹性(规范谱)
(3)耗能构件: 正截面可屈服、斜截面不屈服(规范谱)
2.中震底层墙肢受拉验算(墙肢加型钢,加钢板)
大震
1.大震弹塑性动力时程分析 (非线性)(2条天然波,1条人工波)(大震不倒,即层间弹塑性位移角大于等于1/100)
2.大震计算(抗剪截面一般用规范谱)
(1)关键构件: 正截面不屈服(弹塑性)(抗剪截面规范谱)、斜截面不屈服(弹塑性)(抗剪截面规范谱)
(2)普通竖向构件: 正截面部分可屈服(弹塑性)、斜截面保证抗剪截面(规范谱)
(3)耗能构件: 正截面部分可屈服(弹塑性)、斜截面可屈服
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
土木类求职面试汇编
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(108 )
只看楼主 我来说两句老朱的书讲过
