土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于膨胀阀过热度的问题--请精通膨胀阀原理的高手释惑

关于膨胀阀过热度的问题--请精通膨胀阀原理的高手释惑

发布于:2011-03-26 10:44:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


如果没有记错的话,一般的过热度设定应该在15℃左右,但附件(页面下部)中膨胀阀的过热度为什么是5k?太小了吧?,2)另外与我们所说的过热度15℃之间有什么关系吗?
请高手解释一下,非常感谢!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1453962987373
    本帖最后由 北京联通 于 2016-3-4 16:16 编辑

    图中:
    5k是静态过热度,6k是开启过热度,
    还有4k左右的可调节螺杆静态过热度,
    最大合计是15k左右,


    厂家不同,略有区别,
    国内出厂标准是:3.5k的静态过热度,4k的开启过热度,还有4.5k的可调节静态过热度
    即静态过热度可调节范围2-8k,开启过热度4k,最大合计12k

    一般的过热度设定应该在15℃左右:
    这个过热度应该是指蒸发温度与压机回气管温温差.
    不同的机组,不同的蒸发温度有不同的要求,
    一般的过热度设定应该在15℃左右,这只是众多要求中的一种温度
    具体要求和变化曲线厂家都有标示

    2016-03-04 13:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • wqj13419801972
    lhx720500 发表于 2011-4-19 22:36 5度是静态过热度,你说的15度应该是压缩机吸气过热度,一般在机组实际运行过程中,根据不同的工况,过热度不 …解释的很正确,支持你一下。