发布于:2011-03-25 22:46:25
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
看了好多高层图纸基础筏板一般都是按筏板有限元计算的,求教一下要是用筏板有限元里的倒楼盖计算的话,每段剪力墙墙肢之间还用基础梁来拉结吗?我发现好多的图纸里面都没有拉梁,就是把剪力墙直接落到筏板上,一根梁也没有。
想问一下拉梁和不拉梁的话计算模型上有什么区别吗?有必要拉梁吗?
我分别两种情况都计算了一下,如果每个开间的剪力墙用地基梁来拉通闭合的话,筏板的配筋明显小一些。
但是筏板上一根梁也不设的话,筏板计算出来的面积很混乱,划分的很多相邻网格内同方向的板配筋相差很多,有人说要取一个开间内峰值,如果600mm厚的筏板有的网格的配筋只是构造筋900有的网格内的配筋却到了,1200、2500、3000很乱的面积,怎么取峰值啊!
一下是小弟观点,希望指正!
既然是倒楼盖的算法,就把每个开间的剪力墙墙肢用1/6跨高的梁来拉结,形成一根闭合开间,来计算其筏板的配筋,但此法仍然没有考虑到基底土的反力分布实际上是不均匀的,可能支座处(地基梁与墙肢处)的负弯矩偏小,反过来再用JCCAD弹性地基梁计算支座处的筏板配筋,两者比较,校正筏板支座处的配筋,取大值。但是要是考虑支座处的负弯矩的话,地基梁的配筋在筏板有限元处计算的配筋又偏小了,纠结啊!!!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句到底是什么啊!
回复 举报
回复 举报