土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 两台不同扬程水泵同时抽水并管后,高扬程的管道的出水会对低扬程的管道出水有影响吗?
我公司水泵房新装两台30kw,扬程分别为80米和45米的深井泵,两台泵同时开启后,经过各自阀门和止回阀后并成一条管道输送水,请问同时开启后,80米扬程的水泵输出的水是否会对45米扬程水泵输出的水有影响?影响是多大,有计算方法吗?

全部回答(23 )

  • 老罗
    学习了,谢谢!!
    2014-12-29 14:30:29 来自 PC 评论 举报
  • liyanzong891114
    就是,并联的话,最后造成了可能不只是低扬程水泵不出水,若系统扬程太低的话还可能造成高扬程水泵过负荷工作严重时还可能烧电机
    2012-06-01 16:25:01 来自 PC 评论 举报