土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机有效功率计算公式疑问(盼解答)

风机有效功率计算公式疑问(盼解答)

发布于:2011-03-25 14:57:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好!
小弟刚做风机不久,这两天在给**做一个PPT,关于风机效率,我PPT给的公式为:

有效功率(kW)=风压(Pa)X 风量(m3/h)/(3600 X 1000)
完后发给**商,他说那个3600该改成3560,这个**商做了好多年了,很有经验,请问下**说的又道理吗?为什么?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 王开
    王开 沙发

    不论是水泵还是风机功率 计算都 涉及到了功、力、移动距离。你的公式还差个裕量系数和重力加速度。裕量系数从1.01~1.15是因风机越大了值越小,再乘以0.98.你说的供应商采用的3560只是在某个范围的风机计算时用的,也不是很准确。毕竟电机功率值是阶梯式的不是无级取值的,你最终还是要就近选值的。其实计算也只是算了大约值,误差总是有的,采用哪个系数和厂家的经验及个人长期经验有关系。

    2023-04-26 08:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • newanna2008
    newanna2008 板凳
    风机效率找厂家要呀
    2017-03-22 17:34:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风除尘

关于冶金企业通风除尘的问题。干熄焦除尘问题一起讨论一下。

回帖成功

经验值 +10