发布于:2011-03-24 22:27:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
《民规》JGJ16-2008第13.9.12 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。怎么理解呢?
带蓄电池应急照明灯的电源不是来自于其旁边的插座吗?有看到的好象都是这样的。
应急照明灯的电源是否得引自专用的消防配电箱,而不能从就近的照明配电箱中引来?
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
疑问还是挺多的!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报