土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 船坞水泵房内吊灯烧毁严重

船坞水泵房内吊灯烧毁严重

发布于:2011-03-23 13:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某船坞水泵房内使用的吊灯,安装使用至今约1年,期间出现过几次大面积损坏情况,大多为触发器烧毁爆掉
灯具型号:厂家不明,疑为小厂家组装,灯泡是飞利浦的、触发器是上海亚明的、镇流器是飞利浦的
电源情况:灯具采用2.5平方硬线供电,电源引自低压电源进线柜,泵房内多台低压水泵(220kw)的电源同样引自低压进线柜,水泵每天启动多次,软启动
配件情况:灯泡为金属卤化物灯150w,触发器型号为cd-2a,镇流器为电感式镇流器
其他情况:灯具内部配线外皮已经烧焦、部分灯头的接线柱烧焦;灯具基本上24小时照明

以下是图片,请各位给分析一下原因,谢谢

[ 本帖最后由 jj99981 于 2011-3-23 13:22 编辑 ]

图像082.jpg


图像078.jpg


图像079.jpg


图像080.jpg


图像083.jpg


图像084.jpg


图像085.jpg


图像086.jpg


图像089.jpg


图像091.jpg


图像092.jpg


图像093.jpg


图像094.jpg


图像095.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • jason33184
    jason33184 沙发
    镇流器长期工作,散热性能不好,造成温度过高
    2011-03-28 15:22:28

    回复 举报
    赞同0
  • gengxh_704
    gengxh_704 板凳
    我们单位的灯具也出现过类似的情况,最后我们判断是由于光源(灯泡)的发热量太高,将触发器烧毁,如果有可能建议将整流器和触发器与光源分开安装。
    2011-03-28 08:18:28

    回复 举报
    赞同0