土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【探讨】这样布置消火栓合适不?

【探讨】这样布置消火栓合适不?

发布于:2011-03-23 08:34:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问,这样布置消火栓合适不?

11.jpg


QQ截图未命名.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • zjij1234
    zjij1234 沙发
    一般都是保证任何一点都有2股水同时到达,距离25米左右,民用建筑的话,一般都设在墙内。外面常见的。规范加实际应用,OK了
    2011-04-17 09:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • abel302
    abel302 板凳
    同时有两条水柱到任一点,按这个平面图最少一层要四个消防栓,消防水带是25M的
    2011-04-16 16:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

K=115 侧喷喷头的最小工作压力是多少?

如题, K=115 侧喷喷头的最小工作压力是多少?喷头用于双层机械车库的下层车位的保护!双层机械车库,大家的喷淋系统流量取的是多少?谢谢大家!