土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑问:层高减小了为什么配筋反而变大了
前一段时间做的一栋6层的综合楼,首层3.9m,PKPM建模输入的4.5m,上面5层都是3.6m。都已经出完施工图了,甲方又要求改层高,要求首层不动,上面5层全都改成3.2m,结果我吧高度改小,荷载也相应减小以后,首层的梁柱配筋反而都比以前大了很多,尤其是柱配筋,二层网上都比以前小,就是首层大了很多,请问这是为什么?

全部回答(148 )

  • wzp736
    学习了,还是高手的讨论啊。 我又把D值法看了一遍,哟西,受益匪浅啊
    2011-05-05 12:38:05 来自 PC 评论 举报
  • yaolilong881219
    有好多牛人呀! 我正在学校学习抗震,多高层!受益匪浅!!受益匪浅呀!
    2011-03-29 21:42:29 来自 PC 评论 举报