土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教大家关于消防系统镀锌钢管螺纹连接的问题

请教大家关于消防系统镀锌钢管螺纹连接的问题

发布于:2011-03-20 16:32:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
消火栓系统管材采用镀锌钢管,按规范要求DN<100,应该螺纹连接。从立管到消火栓箱连接管DN65(此段管设置在墙里),本应该按规范采用螺纹连接,施工单位说根本没法施工只能焊接连接,请问大家这是为什么啊?是因为在墙里操作空间不够吗?谢谢大家

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • wbstc55
    wbstc55 沙发
    镀锌钢管100以下必须丝接,以前100以上的镀锌钢管采用焊接,现在都是卡箍连接了。消防立管又不是在墙里面,不就是那么短的小支管吗,怎么就不能操作呢,施工单位纯忽悠你,是不方便操作,不是不能操作。叫他到我这来实习以下,。
    2011-03-26 23:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhenkunying
    zhenkunying 板凳
    就要求丝接,符合规范要求。
    2011-03-24 14:27:24

    回复 举报
    赞同0