土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】高压电机电缆室有明显的滋滋放电声

【分析】高压电机电缆室有明显的滋滋放电声

发布于:2011-03-17 23:18:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • hsa8
    hsa8 沙发
    这种情况很多,本人也处理过累似问题。
    2011-03-24 11:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • yrr_200
    yrr_200 板凳
    学习了,第一次知道放电只是和系统电压有关。还是要了解一下耐压试验。但是有个疑问,应该不会一点都没电流的吧?不然怎么放电呢?
    2011-03-24 10:31:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多