调试的肉制品加工废水。
水温:30-35度
水量:2700-3000方每天,设计是7000方/天。
进水浓度:COD:400~700;NH3-N:10~30;PH:6.0~7.0
目前排水浓度:COD:30~60;NH3-N:5~30;PH:6.5~7.0;SS:60-80
设计工艺:气浮+水解酸化+AO+斜管沉淀池
设计进水浓度:COD:小于1200,小于NH3-N:60
目前运行情况:AO生化系统分独立四组,目前全部运行,由于水量未达到设计值,所以运行采取:每天分三班,每班以150方流量进六小时,进水的同时开搅拌机,曝气六小时,曝气汽水比在18:1;在停止进水的前两小时进行内回流,采取150%的比例。气浮,粗细格栅都照常运行;斜管沉淀池每班排泥一次。
目前存在问题:如下图所示,O段组合填料上轮虫、线虫和下图所示的肉眼都能看见的红色似线虫的长虫存在,当然还有钟虫存在。不知道运行到底怎么样?
出水SS高,看着水不透侧,很浑的样子,而且协管沉淀池经常有黑色浮泥翻出。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报