土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD太低对后续生化处理的影响?

COD太低对后续生化处理的影响?

发布于:2011-03-14 15:39:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高手们,请教一个问题:
背景:本人现在正在做一个污水处理厂的预处理项目,该厂进水95%以上是来自各家的印染废水,虽然已经被各家印染企业出厂处理过,但B/C仍然很低,只有0.2左右,COD只有500。由于该污水厂好氧阶段处理效果不好,故准备在其前道加上物化法的预处理,预期用Fenton试剂或者硫酸亚铁加石灰的工艺。但我经过小试做下来的结果很好,COD去除到只有100左右,B/C也有0.4,但就是不知道这样低的COD对后续生化处理会有什么影响?(在此先不考虑处理成本)
补充:江苏要求COD低于60。
问题:B/C合适的情况下,好氧池进水COD太低对微生物和处理效果的影响?
谢谢各位

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • ligj1985
    ligj1985 沙发
    又学到了,谢谢
    2011-05-10 09:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • wdshijie69n
    wdshijie69n 板凳
    100的COD进A2O吗?厌氧就不用考虑了,应该培养不起来,太低了,B/C0.4勉强能进AO,既然选择了A2O,应该脱氮除磷啦,氨氮多少呢?BOD40算,C/N比4:1的话应该10吧,都偏低,基本上不用生化法了,有点浪费,过滤的话应该就能达到一级标准的排放了,你可以假设算一下污泥负荷,看看这么低的COD得出的值是多少,
    2011-03-24 23:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多