土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢结构 地震与风荷载为什么不同时考虑??
轻钢结构 地震与风荷载为什么不同时考虑?

全部回答(27 )

  • mlss4wolf

    《高规》5.6.4条只有大于60m的高层才同时考虑风荷载和地震作用。

    《门规》4.5.1明确风荷载和地震作用不同时考虑。

    1.两者同时作用可能性不大。

    2.8度以下的地震荷载一般不起控制作用。

    3.如果同时考虑时为控制组合,从设计角度偏安全考虑,或者建筑物的安全等级比常规的高(比如军工或者重要的医疗生产建筑),可以按风荷载和地震作用同时考虑,其他的情况一般不考虑。

    2018-11-21 09:54:21 来自 PC 评论 举报
  • fengkuang2055
    解释的不够到位,期待
    2016-10-18 23:29:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1123 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10