发布于:2011-03-13 13:16:13
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
请问各位大侠:不一样的系统是不是要选用不同的氨泵呢?具体呢我们是-8的系统用一种氨泵,-28系统和-37系统用另一种氨泵;当然泵是一个厂家的,刚开始没注意现在有问题才发现了泵的型号不一样,主要问题好像出在汽蚀高度不一样上吧.是不是由于系统的压力不一样,氨泵的汽蚀高度就不一样,具体是怎样的呢?汽蚀高度与什么有关系?现在是-8系统上面的氨泵都出现了问题(6台只剩一台了,那一台也不太正常了),已经让厂家来过了,但问题还得一段时间才能解决,现在没办法也不能停止生产,只能直接供液了
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句这是设计不合理的表现:要么是末端负荷控制太不稳定了,要么就加大循环桶
另外,做个液位报警来保护泵...液位超低时直接关掉泵..要不然,这么搞换多少烧多少:funk:
回复 举报
回复 举报