空压厂房按照规范是丁戊类,没问题。但是里面还有制氮设备,就是分离出空气中的氮气,其余以氧气为主的气体排放掉。问题在于氧气站按照助燃气体是乙类的,也是分离空气吧。氮气站道理上好像是一样的啊,这样的话,这个空压制氮厂房到底按照哪类设计呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句放水泵房里,也就扬程高点,但设备统一放置控制管理维护方便,配电容易,自动报警监测无需多拉线。
放天面,一样的,扬程可以小点。但问题是放天面也一样要符合规范相关条款:泵房按2级耐火,设甲级防火门、设消防电源和双电源切换箱,还有其他报警相关控制线路、自动照明等等。严格做起来肯定省不了。
当然,在天面的稳压系统我所见倒大都没严格按规范做就是了。
至于能耗问题,由于消防稳压泵是封闭系统保压用的,仅用来给系统渗漏补水,质量好保压的工程启动的时候不多。而消防系统工作时稳压泵也不参与,因此实际上能耗问题可以忽略不计。
因此个人觉得按实际情况设置就是了,可以选的话我还是觉得设在泵房比较好。维护、抑制噪音等都比较好。