土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 快速计算导线载流量口诀,现与大家一起分享(转帖)。

快速计算导线载流量口诀,现与大家一起分享(转帖)。

发布于:2006-04-01 09:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
N年以前,读书时老师教过的一个用于现场施工中快速计算导线载流量的口诀,现与大家一起分享。
10下五,100上二,
25、35四三界,
70、95两倍半。
穿管八折温折九,
裸线加倍铜线升级算。
解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大,希望对大家有所帮助。

1143856187926.GIF

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liyang163
    liyang163 沙发
    本人同意楼上说法,做现场临时供配电方案或临时加个箱柜什么的完全可以用这个算,但如果正式工程设计安装不好轻易以此为依据,还是要经过周密的计算的好。
    2006-04-25 11:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • 流春
    流春 板凳
    非正式,资料的情况下可以参考一下
    2006-04-25 11:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多