变电室中低压配电柜可以靠墙布置吗?
变电室中低压配电柜可以靠墙布置吗?
规范中规定了高低压配电柜的前后通道的最小宽度,其中固定式高压柜可以靠墙布置,我想问一下低压配电柜能不能靠墙布置?
发布于
2006-03-30 16:05:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
linhonglei
规范要求是不允许的,一般柜后要求有600-800mm的检修通道,除非你的柜以后都不用在柜后检修,另外要看当地供电验收的情况
2006-09-29 10:14:29
来自 PC
评论
举报
hyjllaj
同意,有时规范也得照顾现场情况。
2006-09-29 09:43:29
来自 PC
评论
举报