土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵扬程的计算

稳压泵扬程的计算

发布于:2006-03-30 13:23:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好!我设计了一个工程需要在屋顶加稳压设备,稳压泵的扬程我是按照一本手册中给出的公式进行计算的:P1=H+∑h1+∑h2+h
式中 H--系统最不利点至气压设备的位差(m);
∑h1--局部阻力损失之和(mH2O);
∑h2--沿程阻力损失之和;
h-----系统最不利点所需工作压力。
根据计算:1、系统最不利点至气压设备的位差H为-2米,即最不利层和气压设备层在同一层
2、局部阻力损失∑h1=1米+报警阀4米=5米水柱
3、沿程阻力损失∑h2=20.99(1-2-3-4-...-9)+立管损失约2mH2O+水箱出水管至报警阀前
的DN80管的损失约1.5米=23.99mH2O
4、系统最不利点所需工作压力h=7mH2O
5、P1=-2+5+23.99+7=33.99mH2O
即稳压泵的最低工作压力P1=33.99mH2O,稳压泵的流量为1l/s(仅供喷淋系统用),气压罐有效容积150L,不知道这样计算的对不对?恳请大家的指点!谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • nikecqs
    nikecqs 沙发
    不用这么麻烦吧
    选和变频泵的扬程一样不就得了
    2006-06-16 15:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    birdfly,稳压泵的流量和扬程在喷淋和消火栓分开用的时候大家都是没有疑义的,关键是在两个系统合用的情况,一直是仁者见仁,说说你在设计的时候,这方面你是如何处理的吧
    2006-04-08 12:32:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

野外消防水池保温问题急!!!!

我在某项目的冻土深度为1.4米,国标清水池的 覆土深度为1米。我最大的覆土深度也就做到了1米。请问如何在东土深度为1.4的地段做消防水池的冬季防冻?做过寒区设计的弟兄姐妹们,多教教我!是不是照样用覆土深度为1米的水池的图,埋深1.4米,但是上面的土改变为埋的是煤渣土?这样重量变轻了,但是埋深厚度就够了呢?

回帖成功

经验值 +10