土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 倒楼盖法和弹性地基梁为什么结果天差地别,呼唤高手

倒楼盖法和弹性地基梁为什么结果天差地别,呼唤高手

发布于:2011-03-06 16:37:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个七层的多层的基础,地基承载力不好,只有90,但是甲方一定要要求做浅基础,现在决定做梁板式的筏板基础。我用JCCAD的普通弹性地基梁法和普通梁单元刚度矩阵的倒楼盖法计算结果相差太大了,足足有3倍多,查了很多查不出原因,所以来求救
1。弹性地基梁计算的结果:

[ 本帖最后由 bothhigh 于 2011-3-6 19:30 编辑 ]

弹性地基梁配筋.jpg


倒楼盖法.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • bwg2009
    bwg2009 沙发
    一样的困惑,期待高手解答
    2017-12-08 11:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1512647661676
    倒楼盖法假定竖向构件间没有位移差,即沉降量一致。如弹性地基梁法结果与倒楼盖差别大,很可能是不满足沉降一致假定。看看基础梁上各柱节点竖向位移就知道了。
    2017-12-07 20:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土长墙收缩裂缝分析

混凝土长墙收缩裂缝分析

回帖成功

经验值 +10