小弟目前有一四层酒店的采暖项目,
一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右
二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右
现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?
小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!

全部回答(65 )

  • wanglele0811
    35度写错了吧。最好用两套换热器。两套换热器做法和一套没什么区别呀。完全独立的两套系统就行了。
    2011-04-30 00:41:30 来自 PC 评论 举报
  • wanglina3
    楼主肯定写错啦,水温肯定不对。
    2011-04-29 09:44:29 来自 PC 评论 举报