请问三台10KV高压出线柜的容量分别是1600*1 1250*2 请问进线柜的真空断路器选多大的电流等级,还有出线三柜的真空断路器分别怎么选 !请大家帮帮我!
发布于
2011-03-05 09:54:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
qq380722538
我现在选择的是,进线柜选1250\31.5 KA 三台出线柜选的是630/20KA,这样不知道合不合理?
2011-03-10 10:14:10
来自 PC
评论
举报
好运常在
进线柜:VS1,1250A,31.5KA
出线柜:VS1,1250A,31.5KA
真空断路器主要按照短路容量选择
最主要的是选电流互感器的变比及保护整定
2011-03-09 13:53:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq380722538
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
78
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
出线柜:VS1,1250A,31.5KA
真空断路器主要按照短路容量选择
最主要的是选电流互感器的变比及保护整定