土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】急急急!请大侠们相授!(高压选型问题)
请问三台10KV高压出线柜的容量分别是1600*1 1250*2 请问进线柜的真空断路器选多大的电流等级,还有出线三柜的真空断路器分别怎么选 !请大家帮帮我!

全部回答(12 )

  • qq380722538
    我现在选择的是,进线柜选1250\31.5 KA 三台出线柜选的是630/20KA,这样不知道合不合理?
    2011-03-10 10:14:10 来自 PC 评论 举报
  • 好运常在
    进线柜:VS1,1250A,31.5KA
    出线柜:VS1,1250A,31.5KA
    真空断路器主要按照短路容量选择
    最主要的是选电流互感器的变比及保护整定
    2011-03-09 13:53:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10