土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调估算资料

空调估算资料

发布于:2011-03-04 22:16:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调估算资料

一、 建筑物冷负荷概算指标

建筑物 冷负荷W/m2 逗留者m2/人 照明 W/m2 送风量l/sm2
显冷负荷 总冷负荷
办公室 中部区 65 95 10 60 5
周边 110 160 10 60 6
个人办公室 160 240 15 60 8
会议室 185 270 3 60 9
学校 教室
图书馆
自助餐厅 130 190 2.5 40 9
130 190 6 30 9
150 260 1.5 30 10
公寓 高层,南向
高层,北向 110 160 10 20 10
80 130 10 20 9
戏院、大会堂
实验室
图书馆、博物馆 110
150
95 260
230
150 1
10
10 20
50
40 12
10
8
医院 手术室
公共场所 110
50 380
150 6
10 20
30 8
8
卫生所、诊所
理发室、美容院 130
110 200
200 10
4 40
50 10
10
百货商店 地下
中间层
上层 150
130
110 250
225
200 1.5
2
3 40
60
40 12
10
8
药店
零售店
精品店
酒吧
餐厅 110
110
110
130
110 210
160
160
260
320 3
2.5
5
2
2 30
40
30
15
17 10
10
10
10
12
饭店 房间
公共场所 80
110 130
160 10
10 15
15 7
8
工厂 装配室
轻工业 150
160 260
260 3.5
15 45
30 9
10




二、冷冻水和冷却水流量估算

水量 冷冻水(或盐水) 冷却水
冷冻水 盐水 制冰 冷却塔 自来水 海水
I/s 0.14~0.20 0.25~0.40 0.64~1.25 0.20~0.25 0.13 0.20

三、冷负荷种类估算

种类 人体 灯光 外围结构 玻璃(单) 循环空气
每冷吨计 25~30人 3.5KW 230m 100m 140I/s
每KW计 7~9人 1KW 65m 28m 40I/s

四、冷库冷负荷概算指标

冷库容积m3 KW/100m3
3 。C
100mm隔热 -10 。C
150mm隔热 -18 。C
200mm隔热
14~30
31~60
61~120
121~220
221~440
441~900
901~1400 3.7
3.0
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2 3.9
3.1
2.5
2.2
1.9
1.6
1.5 3.8
3.1
2.5
2.2
1.9
1.6
1.4

五、人体新陈代谢速度表

活动类别 睡眠 静卧 坐著 站著 散步2.5km/h 步行4.2km/h
W/m 59 71 59 71 107 154

六、人体衣著的热阻Clo值 UK

衣著情况 穿正常内衣和普通西服 穿正常户外冬服 穿北极服
Clo值 1=0.155m ℃/W 1.5~2.0 4.0

七、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE
建筑物 室内设计参数 室内空气流速m/s 循环空气
1/h 最小新风
1/s每人 噪声NC 空气过滤器效率% 年能耗
MJ/m
夏季 冬季
温度℃ 相对湿度% 温度℃ 相对湿度%
饮食娱乐中心 咖啡室 26 40 21~23 20~30 0.25(1.8m) 12~15 5 40~50 >35 570~4500
餐厅 23~26 55~60 21~23 20~30 0.13~0.15 8~12 2.5 35~40 >35 570~5700
酒吧 23~26 50~60 21~23 20~30 0.15(1.8m) 15~20 5 35~50 >35 570~4500
夜总会 23~26 50~60 21~23 20~30 <0.13(1.5m) 20~30 12 35~45 >35 230~2800
厨房 29~31 - 21~23 - 0.15~0.25 12~15 全新风 40~50 10~15 1140~4500
办公楼 23~26 40~50 21~23 20~30 0.13~0.23(4~10I/s m ) 4~10 2.5(0.03~1.3I/sm ) 30~45 35~60 280~3400
图书馆、博物馆 档案室 20~22
个 40~55
别 20~22
考 40~55
虑 0.13
<0.13 8~12
8~12 2.5
9~14 35~40
35 35~60
1.35% 11.85~95% 170~2800
280~1140
保龄球中心 24~26 50~55 21~23 20~30 0.25(1.8m) 10~15 5 40~50 10~15 1140~2300
电讯中心 电话 22~26 40~50 21~26 40~50 0.13~0.15 8~20 5 60 >85 1700~5700
电报 23~26 45~55 21~23 40~50 0.13~0.15 8~20 5 40~50 85 570~1700
电视台 23~26 45~55 23~26 30~40 <0.13(3.7m) 15~40 5 15~25 >35 1140~2300
运输中心 车房 26~36 - 4~13 - 0.15~0.38 4~6 7.5 35~50 10~15 230~2300
空港大楼 23~26 50~60 21~23 20~30 0.13~0.15(1.8m) 8~12 2.5 35~50 >35 1140~1700
海港大楼 23~26 50~60 21~23 20~30 0.13~0.15(1.8m) 8~12 2.5 35~50 10~15 280~1140
公车站 23~26 50~60 21~23 20~30 0.13~0.15(1.8m) 8~12 2.5 35~50 35 1700~2800
仓库 个 别 考 虑 - 1~4 2.5
(0.05I/s m ) 75 10~35 230~4000
八、设备水压力降估算 日本

设备 离心式冷水机组 吸收式冷水机组 冷却塔 热交换器 冷热水排管 风机排管 调节阀
蒸发器 冷凝器 蒸发器 冷凝器
压力降kPa 50~100 50~100 60~160 60~160 20~80 20~50 20~50 10~20 30~50

九、舒适性空调室内设计参数




房间
用途 夏季 冬季 运行控制条件(冬-夏)
Clo 等

温度 。C 温度
。C 湿度% Clo 等



。C 温度
。C 湿度% Clo 等



。C 温

。C 湿度
%
静坐、轻
度活动 会场、宴会厅、礼堂、剧院 0.6~0.9 25 24~25 50~70 0.8~1 22 22~24 30~50 1.0~0.6 22~25 22~25 30~70
坐、轻度活动 办公室、银行、旅馆、餐厅、学校、住宅 0.2~0.4 28 27~28 50~70 1.0~1.2 18 18~20 30~50 1.2~0.2 18~28 18~28 30~70
中等活动 百货公司、商店、快餐、打字 0.2~0.4 16.5 25~26 50~70 1.0~1.2 16.5 16.5~
18.5 30~50 1.2~0.2 16.5~26 16.5~26 30~70
观览场所 体育馆、展览馆 0.2~0.4 15 27~28 50~70 1.1~1.3 15 15~18 30~50 1.3~0.2 15~18 15`28 30~70

十、制冷机冷却水量估算表
活塞式制冷机(t/kw) 0.215
离心式制冷机(t/kw) 0.258
吸收式制冷机(t/kw) 0.3
螺杆式制冷机(t/kw) 0.193~0.322

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • bingerxiao
    bingerxiao 沙发
    下载学习了
    2012-02-15 16:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • xmbzjh
    xmbzjh 板凳
    谢谢楼主
    2011-10-18 16:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】各位前辈关于镀锌板的问题

现场今天进了一批镀锌板,表面发银灰色,像涂了一层亚光漆一样,有点像镀锌层氧化了似的,但还不是像氧化了那样长白毛,没有平常镀锌板的雪花,小弟干了这么多年从来没有见过这样的镀锌板,所以想请教一下哪们前辈知道这是怎么回事,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10