请教:墙下无法设梁,墙中距离最近梁中有400毫米,墙上荷载是否主要会传在此梁上?墙下的板需要加强筋吗?为什么?
谢谢解答。

全部回答(17 )

  • mike5885
    是板底加筋,还是板面加筋?
    2008-05-27 14:17:27 来自 PC 评论 举报
  • yunjunling
    我同意这种说法,因为我就做过,但是也要根据楼面等效均布活荷载计算来确定加筋的数量
    2006-04-11 21:19:11 来自 PC 评论 举报