最近遇到一个项目,一个高层住宅的地下室连着设备用房
高层主楼正下方地下室功能为自行车库,大空间,需要排风,可以不排烟
设备房为生活水泵房及配电室,需要排风,可以不排烟(这里不讨论配电室是否该排烟问题)
它们通过走道连通,自行车库,设备房,走道为同一防火分区
走道和自行车库之间没有门隔开
走道长度30米左右
----------------------
现在我和同事有了争议;
意见一:
仅对走道设排烟,自行车库不设,走道和自行车库之间用挡烟垂壁分开
问题是走道和车库为同一个空间,一部分机械排烟,一部分不排烟
有同一个空间采用两种排烟方式的嫌疑
意见2:
走道和自行库均设排烟
这个是从严的做法,挑不出规范问题
但是自行库面积较大,会大大增大排烟量
意见3:
反正走道和车库连通
认为它是车库的一部分
均不设排烟
这个是最不保险的做法
批斗声最多
-----------------
大家以为如何
讨论一下
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.但是自行车库是要做通风的。着火时候关闭通风(排风口),开启防排烟。(常闭排烟口)
本人感觉设计时候可以通风兼排烟,通风考虑自行车库的,并在走道设置排烟口平时常闭。排烟时候切换,主要风量匹配就ok了。
回复 举报