请教一个的地下室设计问题,请问我这样处理合适吗?
请教一个的地下室设计问题,请问我这样处理合适吗?
有一个单层的地下室,在地面以下0.6m,大小为2.65mx2.6m,高度2.4m,请问各位顶板怎样计算?我是这样计算的:把顶板按照双向板来计算,四边都是简支的,然后把土的荷载换算成均布荷载计算,地下水位在0.5m处,上面还有汽车的荷载按汽车-10计算,,侧壁按照挡土墙的计算公式计算,底板也是按照双向板,四边简支来计算,不知道对不对,请教各位,
发布于
2006-03-27 17:03:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
njxzj
现在我的壁厚只有200mm,在这种情况下应该是选用哪一种形式呢?我个人觉得是简支.不知对吗?
2006-04-07 19:49:07
来自 PC
评论
举报
wangrenhaihui
防水用混凝土壁厚好像最小250mm,你这个小地下室应该是全现浇,我各人认为应该全是四周固端,但是四壁和基础底板为双层配筋,不用再设梁和柱了